工控電路板維修易損元器件總結
我們在大量的工控電路板維修工作中,發現并總結了電路板維修中常見易損元器件的種類,希望對從事電路板維修行業的朋友有所幫助,詳情如下:
一、工控電路板維修之電阻元器件損壞分析
電路板中阻值小的電阻經常用于供電線路上起限流的作用,也就是起保險絲的作用,若電流過大,首先會把其燒斷。另外,供電線路上用許多對地電容來濾波,個頭和容量一般較大,若電壓或電流不穩定就會擊穿電容而導致漏電。
電路板中電阻損壞的特點與判別:電阻是電器設備中數量最多的元件,但不是損壞率最高的元件。電阻損壞以開路最常見,阻值變大較少見,阻值變小十分少見。常見的有碳膜電阻、金屬膜電阻、線繞電阻和保險電阻幾種。前兩種電阻應用最廣,其損壞的特點一是低阻值(100Ω以下)和高阻值(100kΩ以上)的損壞率較高,中間阻值(如幾百歐到幾十千歐)的極少損壞;二是低阻值電阻損壞時往往是燒焦發黑,很容易發現,而高阻值電阻損壞時很少有痕跡。線繞電阻一般用作大電流限流,阻值不大。圓柱形線繞電阻燒壞時有的會發黑或表面爆皮、裂紋,有的沒有痕跡。水泥電阻是線繞電阻的一種,燒壞時可能會斷裂,否則也沒有可見痕跡。保險電阻燒壞時有的表面會炸掉一塊皮,有的也沒有什么痕跡,但絕不會燒焦發黑。根據以上特點,在檢查電阻時可有所側重,快速找出損壞的電阻。
二、工控電路板維修之電容損壞損壞分析
電路板中電容損壞引發的故障在電子設備中是最高的,其中尤其以電解電容的損壞最為常見。
電容損壞表現為:1、容量變小;2、完全失去容量;3、漏電;4、短路。
電容在電路中所起的作用不同,引起的故障也各有特點。在工控電路板中,數字電路占絕大多數,電容多用做電源濾波,用做信號耦合和振蕩電路的電容較少。用在開關電源中的電解電容如果損壞,則開關電源可能不起振,沒有電壓輸出;或者輸出電壓濾波不好,電路因電壓不穩而發生邏輯混亂,表現為機器工作時好時壞或開不了機,如果電容并在數字電路的電源正負極之間,故障表現同上。這在電腦主板上表現尤其明顯,很多電腦用了幾年就出現有時開不了機,有時又可以開機的現象,打開機箱,往往可以看見有電解電容鼓包的現象,如果將電容拆下來量一下容量,發現比實際值要低很多。
電容的壽命與環境溫度直接有關,環境溫度越高,電容壽命越短。這個規律不但適用電解電容,也適用其它電容。所以在尋找故障電容時應重點檢查和熱源靠得比較近的電容,如散熱片旁及大功率元器件旁的電容,離其越近,損壞的可能性就越大。曾經修過一臺X光探傷儀的電源,用戶反映有煙從電源里冒出來,拆開機箱后發現有一只1000uF/350V的大電容有油質一樣的東西流出來,拆下來一量容量只有幾十uF,還發現只有這只電容與整流橋的散熱片離得最近,其它離得遠的就完好無損,容量正常。另外有瓷片電容出現短路的情況,也發現電容離發熱部件比較近。所以在檢修查找時應有所側重。
有些電容漏電比較嚴重,用手指觸摸時甚至旵手,這種電容必須更換。在檢修時好時壞的電路板故障時,排除了接觸不良的可能性以外,一般大部分就是電容損壞引起的故障了。所以在碰到此類故障時,可以將電容重點檢查一下,換掉電容后往往令人驚喜(當然也要注意電容的品質,要選擇好一點的牌子,如紅寶石、黑金剛之類)。
三、工控電路板維修之運算放大器損壞分析
運算放大器在工控板上使用很多,其好壞的判別對相當多的電路板維修人員有一定的難度。 理想運算放大器具有“虛短”和“虛斷”的特性,這兩個特性對分析線性運用的運放電路十分有用。為了保證線性運用,運放必須在閉環(負反饋)下工作。如果沒有負反饋,開環放大下的運放成為一個比較器。如果要判斷器件的好壞,先應分清楚器件在電路中是做放大器用還是做比較器用。不論是何類型的放大器,都有一個反饋電阻Rf,則我們在維修時可從電路上檢查這個反饋電阻,用萬用表檢查輸出端和反向輸入端之間的阻值,如果大的離譜,如幾MΩ以上,則我們大概可以肯定器件是做比較器用,如果此阻值較小0Ω至幾十kΩ,則再查查有無電阻接在輸出端和反向輸入端之間,有的話定是做放大器用。根據放大器虛短的原理,就是說如果這個運算放大器工作正常的話,其同向輸入端和反向輸入端電壓必然相等,即使有差別也是mv級的,當然在某些高輸入阻抗電路中,萬用表的內阻會對電壓測試有點影響,但一般也不會超過0.2V,如果有0.5V以上的差別,則放大器必壞無疑!如果器件是做比較器用,則允許同向輸入端和反向輸入端不等,同向電壓>反向電壓,則輸出電壓接近正的最大值;同向電壓<反向電壓,則輸出電壓接近0V或負的最大值(視乎雙電源或單電源)。 如果檢測到電壓不符合這個規則,則元器件必壞無疑!
理解以上幾點,這樣你不必使用代換法,也不必拆下電路板上的芯片就可以判斷運算放大器的好壞了。
版權所有:北京慧博時代科技有限公司官方網站,轉載請以鏈接形式標明本文地址
本文地址:http://www.zj4571.com/Technic/Board/dianluban-16811.html
上一篇:« 芯片級無原理圖電路板維修要點
下一篇:十大工控機使用注意事項 »
相關文章
- 芯片級無原理圖電路板維修要點 (2016-8-11 14:9:22)
- 電路板維修之集成電路檢測方法 (2014-4-15 9:53:55)
- 電路板維修之二極管知識介紹 (2014-4-15 9:8:11)
- 電路板維修技巧之電阻電容代換方法 (2013-2-21 16:43:41)
- 淺談電路板無原理圖芯片級維修技術 (2013-1-8 10:44:29)
- 電路板維修故障的分析查找技巧 (2012-7-17 10:55:39)
- 海德堡CD102電路板維修常見故障 (2012-5-21 16:50:41)
- 電路板維修之無標識電容更換技巧 (2012-5-14 10:24:47)
- 工控電路板維修指南 (2012-4-26 16:32:36)
- 印刷機維修之水墨系統故障維修技巧 (2012-4-23 12:1:44)